机房防静电地板自带30mm×1mm接地网还用另作接地吗?

最好取多处接地连接点,引上至机房接地端子板你说的那个是防静电地板下面按600x600方式敷设的静电泄流网。
室外必须另作接地地网,它是需要与机房内总等电位连接端子板相连的

四叶草人生 362024-05-29

也就是说室外得设置独立的接地网,最好取多处接地连接点。机房内的汇流排要与室外的地网做好连接你说的那个是防静电地板下面按600x600方式敷设的静电泄流网,接地电阻一般不能大于4欧姆,它是需要与机房内总等电位连接端子板相连的

大嘴小鲨鱼 262024-06-06

一般是要求另外接的

蝉翼之円 482024-05-29