装修问答

请问消防喷淋头距楼板间距须多少不吊顶须安装溅水盘吗谢谢?

直立型,其溅水盘与顶板的距离。
注。规定直立。
另:需要更正的是溅水盘是标准喷头的组成部分(小齿形圆盘).1,不应大于150mm,你所说的溅水盘应该为集热板自动喷水灭火系统设计规范 《《GB-50084-2001》(2005版)》7.2,提出了相应的规定,不应小于75mm:本条参考美国标准NFPA-13(2002年版)和英国消防协会BS 5306-Part2标准。关于集热板的使用内容请查看规范7.3除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离、下垂型标准喷头,目的是使喷头热敏元件处于“易于接触热气流”的最佳位置

勿忘我1239 312024-05-28

确保保护面积足够,不是上喷的话就得看周围梁的高度,不吊顶的话做上喷就不需要溅水盘这个间距一般跟着吊顶走

天才和笨蛋 282024-05-23

下喷的话,就要,上喷的话就不要,OK?

黄金哇塞赛 502024-05-28