装修问答

商品房5楼跃6楼(阁楼)的楼板开口问题?

8米,长度方向0。建议用你后加的楼梯一个角做加固点?
不保险,边上用方钢伸入墙体,楼板设计和施工中是否按此部位设计为悬挑开口后楼板剩余部分到对侧墙壁支点距离为宽度方向1米,以支撑楼板。
这样会形成一个悬挑构件,在楼板开口两边结合角外加柱

木匠森林 412024-05-21

不加支柱加固不可以

开口 关系到结构
建议你
找 找找 结构 工程师 给你出主意好

cat20121028 262024-05-17

当然影响楼板整体性了,而且随意开口很危险,可能导致周边板块断裂,应该根据具体的结构设计图纸,由专业设计单位给予开口和加固处理方案。

爱在身边111 442024-05-02

如果是框架或框剪结构的话正常来讲是不需要的,因为结构设计的时候楼板是非抗震的。兄弟你买这个房子赚大发了,真正的买一层送一层啊!!

油炸妹子 172024-05-06

应该跟业主沟通,找专业人士处理。

我爱欧文 262024-05-17

给个图纸呗,以图说话

微尘8313 172024-05-11