塔楼楼梯能否通向裙房屋面,再由屋面设置楼梯直通地面?

就是裙房屋顶的俩楼梯。
首先这样疏散口实际只有俩,疏散距离可能也不够。我认为你的做法违反了这条,所以不行你这样的做法我理解是疏散楼梯是直通屋顶。
根据高规第6,然后人员再从屋顶的两个口疏散,首层应有直通室外的出口.6条 除通向避难层错位的楼梯外,然后又用别的楼梯中转了一下才到了室外,疏散楼梯间在各层的位置不应改变.2,疏散口不够。
其次相当于疏散楼梯没有直通室外安全的地方,而是通向了一个屋顶

建安五金 92024-06-09

施工和人身安全问题塔主要是为了满足特殊形状的建筑风格,要小心, ,所有角落柱子,那么你应该知道,它应该被罚款:如果你是做设计的,尤其是在设计,这样做可能会通过,但现在一般都非常严格的消防安全标准,如地中海风格的六角形或八角形的塔,这是职业道德,或者直接没有屋顶。
删除塔壁几面。
========================================== ================================
PS,屋顶楼梯间的通道留出的屋顶。
我不知道什么样的区域。
您说的商业和住宅实用一个消防水箱的一些建筑物,一般没有实际使用。另外一个有良知的人

微凉菇凉 192024-06-07

5.3.4 一、二级耐火等级的公共建筑,当设置不少于2 部疏散楼梯且顶层局部升高部位的层数不超过2 层、人数之和不超过50
人、每层建筑面积小于等于200m2 时,该局部高出部位可设置1
部与下部主体建筑楼梯间直接连通的疏散楼梯,但至少应另外设置1 个直通主体建筑上人平屋面的安全出口,该上人屋面应符合人员安全疏散要求。
1、现在不知道你的塔楼里面是否有两个疏散楼梯 2、它要求是与下部主体建筑直接连通的疏散楼梯 所以 你不满足防火疏散要求

2014兔兔 172024-06-09

塔楼和裙楼是二个不同的防火分区,各自有单独楼梯疏散。应该是可以的

哆啦瞄瞄 42024-06-10

你看防火规范5.3.4。
如果不能满足5.3.4的规范要求。就不行。

刘彦热茶 282024-06-13