关于电梯和楼梯间的防火问题 高手进?


2,别墅也是住宅的一种,建规应该说的很明白,它没说别墅可以例外,那建规就是依据,还要什么理由呢、三层,设个封闭楼梯有点不太好用1、适用于别墅啊,哈哈

annking168 192024-06-10

因此按照建筑设计防火规范字面的含义应当包括三层的别墅,但当时写这款的人,肯定没有想到有这种情况,文字表述中没有把三层别墅排除在外,从而出现这种不合理的情况

企业工作号 352024-05-29

一:防火规范适用于下列新建、扩建和改建的建筑:
1 、9层及9层以下的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑);
2 、建筑高度小于等于24m的公共建筑;
3 、建筑高度大于24m的单层公共建筑;
4 、地下、半地下建筑(包括建筑附属的地下室、半地下室);
5 、厂房;
6、 仓库;
7 、甲、乙、丙类液体储罐(区);
8 、可燃、助燃气体储罐(区);
9 、可燃材料堆场;
10 、城市交通隧道。

当然别墅也包括在内。

二:但是关于封闭楼梯间的设置
1 、通廊式居住建筑当建筑层数超过2 层时应设封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可不设置封闭楼梯间;
2 其它形式的居住建筑当建筑层数超过6 层或任一层建筑面积大于500m2时,应设置封闭楼梯间,当户门或通向疏散走道、楼梯间的门、窗为乙级防火门、窗时,可不设置封闭楼梯间。

首先别墅不是通廊式的吧,这个别墅即使加上地下室应该也就3,4百平吧?那么就可以算一个防火分区,根据上面的依据,也没有必要设置封闭楼梯间。

个人理解:除非是需要设置消防电梯的高层,一般的多成设置普通电梯只是为了使用,一般都是串成一个防火分区的。
可以多看看关于防火分区的一些规定

骑着猪猪追月亮 502024-06-11