装修问答

施工现场 配电箱跳闸?

你把零线排加绝缘就行了。电流型漏保的原理简单说就是输出的电流与流回的保持平衡,使漏保动作,直接与箱体相连就会产生零序电流是你的工作零线接地了漏电保护器才动作的

joanna0727 182024-05-31

漏电保护器接线错误,负荷端不许再接地。(零线和地线分开)仔细看说明书。

看i哦飞机 352024-06-03

你用的应该是漏电保护器,不是断路器
漏电保护器后的零线不能接地,如果接地了就会出现用三相电(没有220V的纯三相)正常使用,一旦使用220的电就跳闸
你说的就是这种情况吧(顺便说一下,220V只有一根火线,即相线。所以是单相电,不要说是两相电,不专业的)

九尾小妖 252024-05-30

漏电保护器后的零线不能接地

单色的星空 432024-05-31

土八路一个

上官雨莜 362024-05-27

三相五线也就是TN—S中的保护零线和工作零线不能混用!也就是说N线和PEN必须分开!这点事都不懂,你是不是电工啊!

送哦夏季 292024-05-21

你把零线排加绝缘就行了。电流型漏保的原理简单说就是输出的电流与流回的保持平衡,使漏保动作,直接与箱体相连就会产生零序电流是你的工作零线接地了漏电保护器才动作的

哈亮亮魔人 382024-05-31