装修问答

变频器控制45KW电机,频率到22就上不去了,转速只有600多,这是怎么回事?

可能变频器负载过大超电流了造成。变频器选型过小。一般负载过重变频器要加大一档或用重载型的。

claire小雨 472024-06-09

优化下变频器里的力矩参数首先,改成45KW的
其次。
希望对你有帮助,新装电机的负载有没有堵转情况
最后,变频器的电机参数有没有改过来

小S妈是顾大厨 342024-06-09

检查变频器控制模式和参数,可能电流限幅了,要调整到你目前电机额定值,还有一些变频器有力矩模式,要切换为速度模式,变频器功率应该没问题的。

是芬妮呀 192024-06-10

将电动机的参数从新输入到变频器里面,特别注意电动机的原有功率和现在的功率已经发生变化。

luclmars明尼苏达 202024-06-06

换台达的吧,好用,石家庄石达机电

亲亲E宝贝 82024-06-13