2,将2楼分水器排气阀打开是否有气。如果只有气无水、2楼流量达到平衡、水流量从一楼走捷径(1楼阻力小、2楼供回水分支阀门,使1。再观察问题是否解决
先检查供回水阀门是否全打开、2楼阻力大);。  。
打开2楼供回水阀门,试将1楼供水阀门关闭一半后再观察。调节1:
1,如果有将气排出,可能存在以下问题、因地暖管循环阻力较大,如果水上去了、系统安装有问题
3。  ,循环水泵压力(流量)配置不够
因为你的锅炉是在一楼,二楼与一楼存在高度差,如果强制将水送支二楼,锅炉内部有可以出现压力,引发不良后果,所以建议再接二楼的供热管道和回水管道时要安装止回阀(不要安反了),并且保证循环泵的功率与扬程是足够的。
水泵功率不够吧。可以用带水泵的空气源热泵解决,还节能。