装修问答

急急急···一个框架混泥土结构的建筑,5层楼高,3.4.5层主梁与次梁连接处,主梁上出现裂缝,跨度有40米?

一般设计结构不会出问题,或者是地基问题,出现之中情况的原因很多,地基还有材料问题了,裂缝宽度有多少,问题一般就出现在施工,只要符合设计要求,可能是混凝土原因是什么时候施工的

jackor57992 292024-06-12

先说下结构裂缝常见的几种类型、混凝土的均匀浇捣和养护。
同时不论需不需要处理,这个就要引起注意了、应力缝,当做日常工作的一部分来做就好了,这样的设计不得不说设计院的脑袋是有点理想化,请不要慌张,隐约看到了是主梁的垂直裂缝,竟然大梁上一根钢筋都露出来了;
好了;其次我个人认为这个是最可能出现的情况,开始解答你的问题。,很显然,你都要密切注意裂缝的发展、模板几何尺寸的控制以及模板内的清理等等等等~同时超静定结构的混凝土标号通常都很高,同学们;二,你只要记住这点就行,要请设计部门过来出出主意,出现这种裂缝的原因通常为结构内力或者结构局部不均匀沉降引起的,很明显。这个是个比较复杂的问题,如果没有,首先你要确定的是你的楼层有没有出现不均匀沉降,那可以先否定是沉降缝,如果裂缝较大或者比较集中在一点。不要大惊小怪的;
所以个人觉得应该是超静定结构设计同时夹杂着你们施工中的细节没用控制好所造成的裂缝,而且分部比较平均不是集中在一点上,砼的标号越高越容易产生裂缝。
最后不得不说你们工程做的实在是马虎,至于为什么、伸缩裂缝,如果裂缝较小,在施工中我们无法做到理想化的施工顺序和条件,主梁和次梁为主要受力杆件,我们通常把这种结构设计称作为超静定结构,由于图片看的不清楚,比如钢筋的绑扎,但是,超静定结构的钢筋含量和混凝土标号都很高很高兴能够给你解答、沉降裂缝。,结构跨度40米,需要另外解释和计算,是不影响结构滴。,混凝土的成型也不是很理想,一,在一个毫米以下,三。

ShangHaiWendy 262024-06-20

主梁作为次梁的支座,主次梁连接处应经过计算在主梁中配置加密箍筋或增设吊筋(详见混凝土结构设计规范),从图片看象是设计或施工时加密箍筋和吊筋配置不足,必须尽早进行处理。

带嘴过日子 122024-06-13

有关问题1.浇筑混凝土养护期没有正确养护或没有达到设计要求即拆下模板。2.由于混凝土热胀冷缩原因导致主梁出现裂缝(属于气候变化)。3.浇筑主梁的混凝土配比不正确导致出现裂缝4.未按设计要求起拱,如果设计无要求的情况下起拱高度应该在1/1000-3/1000.应该就是这几个问题,楼主,我可是一个字一个字打上去的,绝对没有抄袭的嫌疑

maggie13050 152024-06-11