装修问答

钢结构厂房里面的配电箱的接地保护,可以连接在钢柱上吗。?

如果钢结构是安装在水泥基座上,应对配电箱壳体做单独的可靠接地措施,黄绿双色),配电箱壳体应当与PE线连接如果是三相五线制,那有专门的保护地线(PE线,配电箱壳体是否可连接钢柱。
如果是三相四线制,同时可以连接钢结构。否则,视钢结构接地情况而定,必须对钢结构做可靠的接地措施后再与配电箱壳体联接

我的臭熊熊 92024-06-20

是可以的。只要你的钢结构的地脚螺栓是深埋在地下的。

成都安美 32024-06-15

不建议直接连接钢柱,这需要看你的低压系统接地型式。。

吧啦左耳 302024-06-08