工地配电房的接地线应埋多深?

据国家规范规定,用40×4的镀锌扁钢连在一起并引出:工地配电房的接地线的垂直接地极长度2~2米5,距离5米布置成“一”字或“△”,打入地下后顶端埋入地下不小于50厘米,三根一组