厂房屋面彩钢板厚度没有达到0.5mm,彩钢板屋面的防雷具体怎么做?

如果受保护的建筑物与半径为R 的球体不能接触。 而且.6),可能发生建筑物侧闪击。滚球接触的每个建筑物侧向点都可能遭雷击,滚球法仅应用于建筑物上半部分接闪器的定位,接闪器的定位则是充分的、水平前沿和角落。全部闪击中仅有百分之几击向建筑物侧边。半径R 取决于LPS 的类型这是IEC62305-3对滚球法的解释 应用此方法。然而。此方法中:从地面测量时,对于低于60m 的建筑物。 对于高层建筑物。因此,随着高层建筑物雷击点高度的降低,球体仅接触接闪器(参见图A,观测数据表明。 在高于滚球半径 R 的建筑物上,应考虑在高层建筑物的上半部分(通常建筑物高度的上20%)安装一侧向接闪器,闪击侧边的概率通常忽略不计,此球可在建筑物顶部任意方向随意滚动。在此情况下,大部分闪击将击中建筑物的顶部,闪击侧边的概率迅速降低

Christybeauty 452024-06-22

有玻璃屋面,防雷也很头痛,如果采用隐框结构,似乎也没有什么好办法。隐框玻璃幕墙的侧击雷防护

枫月絮影 402024-06-21

墙角总是存在的啊。 另外,对这一条依据不是很理解。按滚球法的基本原则,凡滚球能够触碰到的地方,都有不能忽略的雷击概率。对二类防雷建筑,45m以上就会被滚球碰到,为什么还要60m以上,而且只含总高20%的部分,才考虑侧击雷。难道滚球法对侧击失效了吗?

碎碎瓶安 172024-06-25

你们建筑专业为什么没做厚点,这是问题。通常情况都满足0.5mm要求。看来提建筑资料要加一句了:彩钢板厚度或者利用彩钢板下面的檩条、钢梁做网格。檩条和彩钢板的连接……是个问题

Kinglijiji 272024-06-14

不好意思,更正一下,滚球法的应用原则没有改变,而是屋顶接闪器对侧击雷防护区域确定的效力变得不明确了