装修问答

YJV-3*95+2*50的电缆,为什么接地线和零线比火线小,怎么计算的啊一般小多少为设计规范?

三相电缆在三相平衡供电的情况下零线没有电流通过,虽然现实中不可能绝对平衡但在正常情况下通过零线的电流很小。零线和地线一般比三相线低两个规格。

堇安年zqy 232024-05-16

S/.
所以相线95的当然得选50的PE线了,PE线截面>相线截面S;
35<;
400<,PE线截面>800;
16<,PE线截面>16:
S<S/S<35;S<400;S<200
S>2;800,PE线截面=16,PE线截面=S;4

JIE杰高升 412024-05-29

这个问题建议你自己回去翻电工手册里,里面有详细的说明的。

liuyanfei0451 92024-05-08

零线是取火线的一半

蘅芷菁苓 62024-05-27