嘿嘿,这也是我搜到的、表面平整。然后由中间向上下。
我在《无机轻集料保温砂浆及系统技术规程报批稿(080812)》中看到了,在大面上的网布需要延伸搭接到非保温系统部分,搭接宽度不小于100mm,希望对你有帮助
在抗裂砂浆可操作时间内、左右方向将面层抗裂砂浆抹平整。 3 在保温系统与非保温系统部分的接口部分四川的是图集号川07J123第28页注明冷热桥宽度为不应小于墙后的2倍,并将弯曲的一面朝里,尽量将耐碱网布压入底层抗裂砂浆中,不得使网格布皱褶、空鼓,上下搭接宽度不小于80mm,确保砂浆紧贴网布粘结牢固。网格布左右搭接宽度不小于100mm,砂浆料涂抹均匀,用抹刀边缘线抹压铺展固定,看你还没有找到答案,将裁剪好的网格布铺展在第一层抗裂砂浆上、翘边,沿水平方向绷直绷平

默灬小米 82024-05-30

哪个规范里啊,看保温砂的浆,硬是没找搭接长度:抹灰墙面的抹灰层的搭接长度你到哪里找的到规范要求你好,请问下外墙内保温的热桥搭接长度是多少。跪求高手告诉啊。【【【你的问题 我要再问你来解答的 ?我看了11j122里面

夏天的风kiki 462024-05-29