起码要用40平方mm以上的线;220V=245A 1平方线=9A54000W/。不明白追问,没有损耗 大约27平方吧,算上发热损耗
54KW估算电流为108A,YJV-3*50+1*25在空气中(40摄氏度)敷设时允许承载电流值的上限为149A,根据电流计算值该规格电缆即可满足,但是为保险起见,建议采用YJV-3*70+1*35(在空气中(40摄氏度)敷设时可承载194A),该规格电缆(需要接零线时采用YJV-4*70+1*35)。
尽量搞粗点的,然后接头最好也用铜排连接。
一千瓦大约五个电流,五十四千瓦应该用240平方的线。
若三相用16平方的线