请教一个问题,我们单位车间室内用轻钢龙骨加石膏板搭起来了一个房间,房间装了防火卷帘门,请问防火卷帘?

应符合下列规定;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面;在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器那是必须的,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处.要满足消防要求的
火灾自动报警系统设计规范
4.6.3 疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计:
1 联动控制方式

a小镇子a 172024-05-31

必须与消防联动,要不然发生火灾的时候卷帘无法自动下降,从而达到防火隔断的效果。

兴业腾达装饰 102024-06-12

肯定的,要不怎么达到防火的效果

王子恭贺 442024-06-04