装修问答

500KVA变压器距离配电房接近200米,需要配多大的铝芯线?

直接敷设在地中150平方四芯铝芯低压绝缘电缆的安全载流量是260A.64A,所以已应采用150平方四根或300平方两根。
如果是架空线路,可以选用LGJ或LGJF300/70钢芯铝绞线。 断路器应选用DW16-1000/3万能断路器。
普通的铝芯线抗拉强度太低,很危险500KVA变压器的二次电流=724

薇枫1988 232024-06-04

至少并用两根240的铝芯线,架空或直埋地。或三根150的。

南得珍贵 82024-06-09

电压是多少

健威wjw505 362024-06-23

直接敷设在地中150平方四芯铝芯低压绝缘电缆的安全载流量是260A.64A,所以已应采用150平方四根或300平方两根。
如果是架空线路,可以选用LGJ或LGJF300/70钢芯铝绞线。 断路器应选用DW16-1000/3万能断路器。
普通的铝芯线抗拉强度太低,很危险500KVA变压器的二次电流=724

女儿我爱你 402024-06-15