装修问答

0个2000W的电暖气同时使用需要多大的电线?

10个2000W就是20KW,220V电压供电约91A电流,用25—35平方铜线,25平方载流量为3.64A/mm²; 35平方载流量为2.6A/mm²俯骸碘缴鄢剂碉烯冬楼,选大一些的线损小。

clover2011 292024-05-22

有问题

郑二头头 372024-05-06

按2kw计算,选用1.5平方即可。

刘李铭俊521 252024-05-19