IDC机房5匹大金空调经常报E3故障是为什么怎么解决啊?

请检查外机冷凝器是不是很脏E3故障是高压保护, 测量高压压力是否过高、电路板,另外检查高压开关,散热是否良好

奔兔2008 372024-05-15

外机是否脏了 外机的散热怎么样,还有就是制冷剂是否过量。着是很大的原因

哆啦C梦的梦 122024-05-02

外机板故障,风扇换档时某档不通电

虎妞1989 222024-05-20