100KVA的容量电力系统,开关及电缆选型?

3=260A100KVA约200A,200*1,所以你该选择300A的空气开关

派飞凯特 402024-05-21

S=190/.38*0;(1.5-2倍选择.732*0.8)=190A
电缆应选用,选用330A空开;3.5=54平方毫米(按照灯线规格应选用50平方毫米 )
开关按照容量电流的1100KVA的容量的电流:I=100/

我最牛牛 182024-05-11

100KVA的容量,电流差不多是152A,开关按1.3倍选择应为M1-250/in=200A,线径选用95平方,距离不远也可选用70的,其他看具体情况而定。

国王的咖啡 452024-05-28

100KVA电流200A,应选250A断路器,电缆要根据断路器选95平方的。95平方可带254A电流。50平方带168A,70平方带209A.