装修问答

电气照明全负荷试运行记录中住宅楼如何填写额定电压和设计电流?

过全负荷试运行来检验电气系统的负荷能力,经8小时试运行三相负荷平衡,能满足安全及功能要求即为合格,相电压,开关线路不过热,电器设备运转正常。额定电压按试验系统的线电压。设计电流按设计满负荷时的线电流

冰雨茗香 342024-06-15

额定电压是更具图纸填写的、单相设备就是220V\\三相设备就是380V 至于电流就是需要实际测量的

凭海而居 412024-06-13

电气照明全负荷运行时额定电压就是220v,设计电流就是所有照明负荷统计后得出的额定电流,这个和实际测量电流不一样,而是理论的计算电流,但是按道理纪录的应该是负荷实际电流

郑二头头 252024-06-12

过全负荷试运行来检验电气系统的负荷能力,经8小时试运行三相负荷平衡,能满足安全及功能要求即为合格,相电压,开关线路不过热,电器设备运转正常。额定电压按试验系统的线电压。设计电流按设计满负荷时的线电流

lipingzhou13 342024-06-04