开发商交房后,地暖质量如何检查?

用水压泵加压至0,各连接处不渗不漏为合格.80MPa,稳压1小时.05Mpa,压力降不小于0,在加压过程中注意一定要排净地暖管道和分集水器内的空气,否则压力不易稳定主要是从分集水器处打开堵头

veinna2002 212024-05-31

加压 实验24小时

蜜桃红茶 362024-06-01

最好是请专业检验部门检查,一般设计是按规范走,关键在施工时用的材料是否符合设计要求,还有供热热水温度应符合地暖的要求,温度不能过高(否则易结垢),地暖管一般是一根管盘环而成,坏一点整个房间的地暖都得换,故最好还是请专业检验部门检查,可咨询当地到质检站规划局或建设局都有这个科室。

冷月无痕MNG 322024-05-16

用水压泵加压至0,各连接处不渗不漏为合格.80MPa,稳压1小时.05Mpa,压力降不小于0,在加压过程中注意一定要排净地暖管道和分集水器内的空气,否则压力不易稳定主要是从分集水器处打开堵头