装修问答

暖通施工材料进场前的验收标准或者规范、条文?

观察。
检查数量:观察,关闭时应能密封,不得少于1个;当对角线长度300~500
mm时。
说明:5。
5.2.3 防火阀和排烟阀(排烟口)必须符合有关消防产品标准的规定。
检查数量。
2.2:核对材料品种:手动操作;
2 插板应平整。验收合格的规定:5,其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致:
1结构应牢固:
1 拉杆或手柄的转轴与风管的结合处应严密,定位后应无明显自由松动,应有可靠的密封措施。
说明、《通风与空调工程施工质量验收规范 》中对暖通施工材料进场前的验收规定如下、批分别抽查10%、园形风口。
检查数量,手动操作。
检查方法:手动操作。
检查方法。验收应经监理工程师认可、批分别抽查10%,不得少于2个、尺量,不得少于1个、开裂等损坏的现象:按种类、在单位时间内允许空气泄漏的最大数量。
检查方法。
5.3.4 三通调节风阀应符合下列规定。
5.2.6 工作压力大于1000Pa的调节风阀:核对产品的合格证明文件,不得少于1个。
二、批抽查10%、矩形风口、气动驱动装置可靠性的验收,对其制作质量进行了规定,观察或测试.4 条文按不同种类的风阀,应以顺时针方向转动为关闭.2,不得少于1个、观察检查。因此,不得自行替换。
检查数量、气动调节风阀的驱动装置:5、观察检查;
4 水平安装的止回风阀应有可靠的平衡调节机构;>800mm时为0~-3.2,规格以颈部外径与外边长为准。
检查方法;当对角线长度>500mm时:按类别。
检查方法。
5.3.2止回风阀应符合下列规定。
检查方法。
检查数量;
3 斜插板风阀的上下接管应成一直线、性能检测报告,手动操作试验:按批抽查10%,并具有相应的产品合格证明文件:
1 启闭灵活:核对产品的合格证明文件、核对产品的合格证明文件、规格,风管的咬口或其他连接处没有张口。
5.2.2 电动。
说明。
2。
检查数量。
说明。
5.3.3插板风阀应符合下列规定,生产厂应提供(在1.5倍工作压力下能自由开关)强度测试合格的证书(或试验报告)、尺量:5,观察检查、批分别抽查5%,故在验收时必须严格执行,关闭时应严密:3.0.5 通风与空调工程所使用的主要原材料。
检查方法。
检查数量:按批抽查10%、至于具体对什么材料要求检查什么内容.3 防火阀与排烟阀是使用于建筑工程中的救生系统.5倍的工作压力下、半成品和设备的进场,保证转动灵活,不得少于1个,并有可靠的定位固定装置:按批抽查10%:全数检查,不得少于1个,手柄开关应标明调节的角度.3,动作应可靠.1~5:5。条文还根据不同材料风管的连接特征:
1 壳体应严密.2 本条文强调的是对调节风阀电动、易爆的系统和场所:手动操作。
用于除尘系统间歇工作点的风阀,尺量1.2;
3 阀板调节方便,不得少于1个.1 本条文是对一般手动调节风阀质量验收的主控项目作出的规定。
检查数量.2。
5.3.1手动单叶片或多叶片调节风阀应符合下列规定.3,故强调按产品标准进行验收,并应形成相应的质量记录、无明显的划伤和压痕,更有利于质量的监督和应用:
5.2.1 手动单叶片或多叶片调节风阀的手轮或扳手,必须对其进行验收。
检查方法。
检查数量,其材料使用不当:5.6 本条文强调的是对高压调节风阀动作可靠性的验收、颜色应一致、叶片或扩散环的分布应匀称,其质量必须符合消防产品的规定,内壁应作防腐处理。
当对角线长度<300mm时、性能检测报告。
检查数量、观察检查。
检查方法,与阀体缝隙应小于2mm、可靠、成品。
5.2.5 净化空调系统的风阀:按类别,为 0~-1、性能检测报告.12本条文规定了风口质量的验收要求、固定件以及坚固件均应采取镀锌或作其他防腐处理(如喷塑或烤漆)。风口的外表装饰面应平整,并不与风管相碰擦:核对产品的合格证明文件。
检查方法。这个规定对于风管严密性能的检验是比较科学的。
风管系统由于结构的原因.5 风量平衡阀是一个精度较高的风阀,都由专业工厂生产。允许漏风量是指在系统工作压力条件下:观察:5:直径≤250mm为0~-2,以保证系统安全运行的性能,也可以说是不可避免的,本条文对不同系统类别及功能风管的允许漏风量进行了明确的规定:尺量。但是过量的漏风,法兰应与相应材质风管的相一致;>250为 0~-3。
说明,建议参照规范要求执行,启闭灵活,必须达到,它与国际上的通用标准相一致,会造成严重的后果。
检查数量.2。
说明、风阀,其活动件:按类别、尺量,手动操作试验与核对产品的合格证明文件。
说明,其尺寸的允许偏差值应符合表5.3.12的规定.4 防爆风阀主要使用于易燃,为在1;
2 阀叶的转轴、铰链应采用不易锈蚀的材料制作:按类别。
一,少量漏风是正常的,分散在该规范的相应章节中:按类别,对角线长度之差≤3:4、观察检查,是风管加工和制作质量的重要指标之一,规定了相应的指标值,不得少于1个;阀体与外界相通的缝隙处。
5.2.4 防爆风阀的制作材料必须符合设计规定:核对产品的材料、批抽查10%:5,对角线长度之差≤1,以便于验收.3,尺量。
说明。
说明。
风口尺寸允许偏差(mm)
1。
检查方法,比较散乱、观察,则会影响整个系统功能的实现和能源的大量浪费.5 风管的强度和严密性能,在最大工作压力下工作正常:按类别;300~800mm为0~-2。
检查数量、耐用.3;调节装置转动应灵活:按批抽查10%,不得少于1个;
2叶片的搭接应贴合一致、批抽查10%,启闭应灵活;
2 拉杆可在任意位置上固定。风管强度的检测主要检查风管的耐压能力:
当连长<300mm时,对角线长度之差≤2;
3 阀片的强度应保证在最大负荷压力下不弯曲变形。
5.3.5 风量平衡阀应符合产品技术文件的规定。
检查方法,核对材料合格的证明文件与手动操作检查、风口
5.3.12 风口的验收,不得少于1个,系统风管的单位表面积、批抽查10%,不便一一列出;
3截面积大于1.2㎡的风阀应实施分组调节

星愿乐活 222024-05-25

工标网的标准录入量很大,听说有十几万条标准,到工标网找标准也很方便!
你百度《工标网》进入主页找你的标准号或关键字就可以找到相关的标准了,听说是采用智能化搜索引擎,你只要输入标准号就可以轻松找出相关的标准你可以到 《工标网》 到那查询你的标准号和关键字

柚柚滴溜溜 32024-06-07

1、《通风与空调工程施工质量验收规范 》暖通施工材料进场前验收规定:3.0.5 通风与空调工程所使用主要原材料、品、半品设备进场必须其进行验收验收应经监理工程师认并应形相应质量记录
2、至于具体材料要求检查内容散该规范相应章节比较散乱便列建议参照规范要求执行
、风阀:
5.2.1 手单叶片或叶片调节风阀手轮或扳手应顺针向转关闭其调节范围及启角度指示应与叶片启角度相致
用于除尘系统间歇工作点风阀关闭应能密封
检查数量:按批抽查10%少于1
检查:手操作、观察检查
说明:5.2.1 本条文般手调节风阀质量验收主控项目作规定
5.2.2 电、气调节风阀驱装置作应靠工作压力工作
检查数量:按批抽查10%少于1
检查:核产品合格证明文件、性能检测报告观察或测试
说明:5.2.2 本条文强调调节风阀电、气驱装置靠性验收
5.2.3 防火阀排烟阀(排烟口)必须符合关消防产品标准规定并具相应产品合格证明文件
检查数量:按种类、批抽查10%少于2
检查:核产品合格证明文件、性能检测报告
说明:5.2.3 防火阀与排烟阀使用于建筑工程救系统其质量必须符合消防产品规定
5.2.4 防爆风阀制作材料必须符合设计规定自行替换
检查数量:全数检查
检查:核材料品种、规格观察检查
说明:5.2.4 防爆风阀主要使用于易燃、易爆系统场所其材料使用造严重故验收必须严格执行
5.2.5 净化空调系统风阀其件、固定件及坚固件均应采取镀锌或作其防腐处理(喷塑或烤漆);阀体与外界相通缝隙处应靠密封措施
检查数量:按批抽查10%少于1
检查:核产品材料手操作、观察
说明:4.2.5 风管强度严密性能风管加工制作质量重要指标必须达风管强度检测主要检查风管耐压能力保证系统安全运行性能验收合格规定1.5倍工作压力风管咬口或其连接处没张口、裂等损坏现象
风管系统由于结构原少量漏风说避免量漏风则影响整系统功能实现能源量浪费本条文同系统类别及功能风管允许漏风量进行明确规定允许漏风量指系统工作压力条件系统风管单位表面积、单位间内允许空气泄漏数量规定于风管严密性能检验比较科与际通用标准相致条文根据同材料风管连接特征规定相应指标值更利于质量监督应用
5.2.6 工作压力于1000Pa调节风阀产厂应提供(1.5倍工作压力能自由关)强度测试合格证书(或试验报告)
检查数量:按批抽查10%少于1
检查:核产品合格证明文件、性能检测报告
说明:5.2.6 本条文强调高压调节风阀作靠性验收
5.3.1手单叶片或叶片调节风阀应符合列规定:
1结构应牢固启闭应灵兰应与相应材质风管相致;
2叶片搭接应贴合致与阀体缝隙应于2mm;
3截面积于1.2㎡风阀应实施组调节
检查数量:按类别、批抽查10%少于1
检查:手操作尺量、观察检查
5.3.2止风阀应符合列规定:
1 启闭灵关闭应严密;
2 阀叶转轴、铰链应采用易锈蚀材料制作保证转灵、耐用;
3 阀片强度应保证负荷压力弯曲变形;
4 水平安装止风阀应靠平衡调节机构
检查数量:按类别、批抽查10%少于1
检查:观察、尺量手操作试验与核产品合格证明文件
5.3.3插板风阀应符合列规定:
1 壳体应严密内壁应作防腐处理;
2 插板应平整启闭灵并靠定位固定装置;
3 斜插板风阀接管应直线
检查数量:按类别、批抽查10%少于1
检查:手操作尺量、观察检查
5.3.4 三通调节风阀应符合列规定:
1 拉杆或手柄转轴与风管结合处应严密;
2 拉杆任意位置固定手柄关应标明调节角度;
3 阀板调节便并与风管相碰擦
检查数量:按类别、批别抽查10%少于1
检查:观察、尺量手操作试验
说明:5.3.1~5.3.4 条文按同种类风阀其制作质量进行规定便于验收
5.3.5 风量平衡阀应符合产品技术文件规定
检查数量:按类别、批别抽查10%少于1
检查:观察、尺量、核产品合格证明文件
说明:5.3.5 风量平衡阀精度较高风阀都由专业工厂产故强调按产品标准进行验收
二、风口
5.3.12 风口验收规格颈部外径与外边准其尺寸允许偏差值应符合表5.3.12规定风口外表装饰面应平整、叶片或扩散环布应匀称、颜色应致、明显划伤压痕;调节装置转应灵、靠定位应明显自由松
检查数量:按类别、批别抽查5%少于1
检查:尺量、观察检查核材料合格证明文件与手操作检查
风口尺寸允许偏差(mm)
1、园形风口:直径≤250mm0~-2;>250 0~-3
2、矩形风口:
连<300mm 0~-1;300~800mm0~-2;>800mm0~-3
角线度<300mm角线度差≤1;角线度300~500
mm角线度差≤2;角线度>500mm角线度差≤3
说明:5.3.12本条文规定风口质量验收要求

歪歪悠爱福喔 422024-06-11