距离变压器50米远,300千瓦选多少平方的电缆线谢谢?

果是电机负载,可选VV 3X400+1X185平方铜芯电缆,安全载流地埋450A,3X300+1X150平方铜芯电缆.如果是其它负荷。地埋安全载流514A

无锡小呆 192024-05-22

工作电流约600A300千瓦负荷,应用350平方以上的铜电缆。
建议用400平方铜电缆线或350平方的架空铜线。从安全载流量来选择

史瑞克0111 402024-05-22

根据电流来计算,300KVA最大电流也就是1400A不到,普通铜线一平方算5A,那得需要280平方,你变压器应该是三相的,摊到各相除以三,即每根线需要95平方不到,买100平方的可能由于距离太长有些压降,建议根据楼上建议买150平方的,当然零线地线可以选100平方的;

豆豆腐腐点 472024-05-29

150三拼
xingxingwgl别误导别人!导线有100平方的吗?你买一根来给我看看!而且电缆越粗,每平方的载流量越小,不能什么型号都按每平方5A计算!

L美食诱惑 112024-05-28

120的铝线完全能够满足要求。

先米团子 272024-05-28

140平方铜芯电缆

蔡蔡菜哈哈 162024-05-17

果是电机负载,可选VV 3X400+1X185平方铜芯电缆,安全载流地埋450A,3X300+1X150平方铜芯电缆.如果是其它负荷。地埋安全载流514A

减肥的小新 202024-05-22