外墙保温防火隔离带设置:幼儿园工程,共三层,层高3.6m,是否设置防火隔离带,怎样设置?

根据2009年公安部下发的46号文件《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》幼儿园属于公共建筑,每层应设置水平防火隔离带。其中:高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级,当采用B2级保温材料时

零下十三月 112024-06-06

看看是否允许使用B1材料2011年公安部下发了新的外墙保温材料规定。应该咨询当地消防部门,要求所有民用建筑外墙保温材料必须采用A级材料

紫色super 162024-06-05

我觉得你最好问一下可以不可以用A级以下的材料,如果可以,再说防火隔离带的问题,A级不用设防火隔离带

小小雯紫 172024-06-05

参考墙体建筑保温材料燃烧等级及防火隔离带构造要求:
建筑形式 建筑用途 高度 保温材料燃烧等级要求 防火隔离带设置要求
非幕墙式建筑 H<24m 不低于B2级 每三层设置
其他民用 H<24m 不低于B2级 每一层设置
幕墙式建筑 H<24m 应为A级或B1级 每一层(B1时)设置
如果你使用的是A级材料 就完全不需要增设防火隔离带
但如果用的是B级 则参考上面的表格设置防火隔离带
具体使用设置方法可来我公司官网了解,我公司名称是佛山市绿岛环保科技有限公司 还有什么问题可留言