紧急求救,我家楼进线是2.5的 水电改造的人让我买16A和40A的空气开关,40A空气开关是否买大了?

负荷肯定不够,要不就跳闸。总空开设置25A.5太小,我是建筑电气专业的,照明2,此事非同小可。
相信我一般户内进线常规配置是6平方,建议将进线改为6平方即可够用,如果家用电器比较齐全。进线BV2,要不就线路起火。
如果有条件,插座敷设4平方(空开为16A).5平方(空开为10A),甚至到10平方

彼岸之澄 212024-05-24

电暖器等设备,电磁炉,2.5平方的线是够用的但空开选用16A的就绝对够了,40A太大了。基本上起不了保护作用如果没有大的空调

林hui杨65928 472024-05-22