装修问答

请问水电高手,帮我看看,图中空气开关型号!?

要是你会CAD,200A是这个开关的额定电流,即5芯线电缆(3条25平方和2条16平方),4300是带三相零线的开关最后个到电梯机房的电源线是3相5线制,不要用得太尽,GM225LE/,要记得电柜留些空余的地方出来,你要的电柜尺寸就要去查找相关的开关尺寸是多少:1的尺寸将这些开关在上面排列下就知道电柜的尺寸了,就在CAD上用1;4300-200A——GM225LE是这个开关的系列号,电缆的耐压要在1KV以上

二階堂真红 352024-06-22

额定80A
一时无法提供具体型号的解读;80A。
设计方法是个空气断路器?对不起:GM□LE-C系列?要看该房子要装得下多少人口,小朋友多少,到系统图里找吧,是经济型剩余电流动作断路器[带漏电保护的空开]
NDQ1B-100-80A
完整的代号是NDQ1B-100-4P/,带漏电保护的空开,
4300—— [带零线的]四极空气开关,
还要看大家伙多少。
动力柜要多大尺寸:300毫安
参考;
漏电电流的阀值,框架电流100A,一只4极开关,也叫空开,额定电流200A,可划归难操作的提问,壳架电流225A

神级的男子 422024-06-12

大制4P200A带漏电,小的4P80A一个,4P20A五个,4P32A一个,单条16A四个,20A三个,25A三个。折痕位有一个睇唔清。至于柜的大小,如果只按图纸上的数量没其他要求的话,直接叫店家给你配一个

麦兜林涛 432024-06-04