装修问答

现浇楼面按图施工后布置的水电管很密,监理不允许浇筑砼。?

但由于目前商砼的粗骨料粒径基本在20mm左右,仅提到线管的保护层厚度不得小于15mm,这个GB50303-2002中没有明确提及线管之间的间距不得小于25mm,监理的做法是对的,为了保证楼板的质量

南宫亦忆 142024-05-07

管与管之间的净距不应小于混凝土最大粒径电气上没有要求,管太密影响混凝土浇筑质量,但混凝土规范上有相应要求

开心一刻0312 62024-05-09

管道之间间距太小,一般要求间距不小于管子的直径。监理提出这个是对的,楼主可以查一下相关规范。

卡卡7031 262024-05-01