装修问答

别墅主配电箱是380v入户,与二层配电箱之间目前使用6平方线连接,现在要在二层放中央空调主机?

40A 的负荷:
1,恐怕也不宜接入 380V/、即使二层配电箱已送入380V这一问题最好有原来两个配电箱的系统图或照片;
2,这需要查看二层配电箱里的主开关来判断、主配电箱送到二层配电箱很可能已不是380V。初步判断。
建议更换 “主→二” 之间的导线,这需要查看二层都有哪些用电设备(或二层配电箱的配置)来决定,同时还应更换主配电箱向二层供电的断路器(视原断路器大小而定)

哈哈2974 422024-05-29

按三相40A计算,中央空调主机专线送电,您的空调应该在20P左右,单相的电流肯定会过大。

2层配电箱若是4条主线线,或5条主线,本身用6平方线就有点紧不知道您的中央空调有多大,一般要用到10平方线,不换线。

建议直接另外拉10平方线到1楼配电箱,若2楼再有些上千瓦的用电设备,就是单相220V的电了,就应该是380V的电,若只有3条线

momohana0217 142024-05-28

直接接到二层配电箱就是了。没有必要接到一层去。

zhuhuals2008 172024-05-25