新房 蹲便改坐便的问题 有点复杂 请高人?

蹲便的位置通常就不需要改
如果改就需要重新开槽 接下水管道
一楼还好搞
楼上还真不好做 问水电师傅他帮你做 你们再谈谈价格
下水改动是不便宜的
改动马桶你水管肯定要动 砖肯定要铲
一楼就不用做防水
楼上就肯定要做 位置移动开槽原来的防水就没用了
不需要全部做防水 开槽的地方做就可以了
防水你肯定买一桶 自己用75元就是好的了
一桶就够你刷一遍地面的了 整个地面做也花不了半个小时
肯定会费工程
做防水后避水实验要重做 要不底下漏了全是你的责任

小英子0113 162024-05-27

防水如果在台子下的话,再做一下闭水试验,把防水再刷几遍,起掉台子四周的砖,小心点把台子砸掉一般做蹲便都要砌个小台子的,应该问题不大,但这么做要小心

哇塞小熊 472024-05-17

恩 首先在不破坏防水和地砖的前提下您的改造时没有办法完成的 ,一般拆除的面积不会太大,只用拆除离您蹲便器周围1块砖及30CM即可(30CM是您在恢复施工的工作面)防水也不用全部重做只需要将您拆除的那部分做了就可以。
如果要干挑选比较负责的施工队伍
1.蹲便器小心拆除(注意在施工的时候看着不要干活的人破坏太大)(地砖拆除部分最好是一块砖的距离提前让工人将砖缝拿手提切割机隔开切割机做好不要把不拆除部分的砖角破坏)
1)一般蹲便器都有个高台子不知道您家有没有 如果有的话拆除的时候一定要小心不要砸坏了高台子里面的其他管线。如果没有管线 您就可以将高台子一块拆除(在卫生间一个平面家人行走安全)
2)拆除过程中最好不要野蛮施工破坏其他部位(拆除拆到防水层即可)
2将拆除掉的蹲便器拿出去 ,看看其下水管线的高度能不能将新装蹲便器的口子对上 如果能的话就不用加水管线 。(一般蹲便器下水口的留置位置与座便器位置相反需要改改或者在挑选座便器时注意底部出水口的位置有很多种)
3.补做防水将新作的防水层与原防水层紧密结合 (最好是做个闭水试验只要是做防水的都知道)观察下不漏了。做上1.5-2CM的砂浆保护层防止后续施工破坏新的防水层
4.安装座便器
1)如果是高台子您又不拆除 将管线加长恢复地面注意下水口别的堵住了。
2)没有台子恢复地面(贴砖之类的就不用说了)安装座便器及水管线(记着下水口一定对着并在下水口及座便器下方铺设砂浆)
5.通水 该忙啥忙啥去喽!完工
最后 施工有个常识 改造=新建80%+新建费用+2.8倍的时间 最好一步到位 免得......
根据上面提的问题 :
不用全部将地面防水重做 只用将沿着蹲便器四周(30CM)拆除的部分重做就可以了 但是新老防水必须有接槎(即覆盖)

robert8727500 272024-05-20

防水必须重新做 并且移位的话最多只能移动8公分。

蘁嘬天唑地 442024-05-21