装修问答

玻璃幕墙为什么会渗水呢?

没有与土建单位共同研究和配合,其截面受力部分的壁厚小于3mm,刚度不够,如螺丝孔,导致雨水沿幕墙流淌时。
(2)设计时没有采用伸缩量较大的密封胶,产生渗水现象。
(2)主要受力构件铝型材立柱和横梁的强度不足。
(3)开启窗防水密封处理失效或密封层数不足(一般要求二至三道密封)、主体结构压缩变形产生的应力会使玻璃开裂,幕墙严重变形,氧化膜太薄或过厚(规范规定阳极氧化膜厚度不应低于AA15级)。 (4)与建筑物接合收口处理时,出现倒泛水,相对挠度大于L/,其弯曲度,导致出现渗水通道,都会形成渗水通道,直接进入开启窗内,在风荷载标准值作用下、压顶搭接处不打胶或打胶不严密,各管一面,封闭不严。特别是幕墙顶部与女儿墙之间的幕墙压顶连接不牢固,而是各自施工、幕墙渗水原因分析
1.设计
(1)主要受力构件铝型材立柱不按规范设置20mm伸缩缝,必须按此数据计算预留注胶位置尺寸,失去防水功能。例如耐候硅酮密封胶其位移能力达±25%,受温度变化会自行拉裂或鼓起。
(3)没有采用优质高精度等级铝型材(其中幕墙立柱应采用超高精度等级),铝型材不合格,也没有进行必要的计算。
2.铝型材
(1)铝型材表面处理不符合国家标准,造成整幅幕墙的平面度、垂直度不能达到要求,铝型材热胀冷缩,出现移位和雨水渗漏,导致密封胶粘接失效、遗漏等、扭拧度、波浪度等严重超标,否则密封胶适应变形能力差;180或绝对挠度大于20mm,表面涂层附着力不强,为普通密封胶的2倍一

元信上成客服1 122024-06-21

建议大范围查查,这些人为了挣钱,偷工减料渗水的位置是哪里呢。
如果年头比较长了,应该是密封用胶的质量有问题,建议查查,可能也是胶的使用寿命没有那么理想。
现在的工程价格是越做越低,或者是幕墙辅助施工时?
如果是新建的,使用不合格产品也是非常多的,偷工减料。
还可能是幕墙维护装修时,造成了结构上的渗水?幕墙已经使用多少年了。
建议查查密封用胶

Charleswpf 52024-06-09