装修问答

更换了智能电表后,漏电保护空气开关开始频繁跳闸。房子装修好三年了,前天刚换了电表,就开始出问题了?

通常,电度表是接在断路器的前面,或者说,断路器接在电表的出线上的,道理上说,跳闸跟电表没有任何的关系,有没有接地线也不会影响跳闸,试一试对调一下断路器出线端的火线和零线。看她还跳不跳。然后检查一下你的火线对地的绝缘电阻。再就是你的用电器会否有问题

Jasmine2001 152024-06-12

这种空开有两种原因会跳开,一是过流,二是漏电,你看一下,是什么原因导致的,如果是过流,在空开断开后空开不能在短时间内推上,等一会才可能推上。漏电的话可能推不上开关,一合上就断开。
按你的情况来说,漏电的可能性不大,你可以看看是否是同时用电器太多引起的。
还有一种少见的情是,是偶发性漏电,漏电流达8mA左右就会导致空开断开,这个不易排查,你可以断开用电器,再逐一连接,试试是哪里引起的。

基督城里 72024-06-04

该不会换智能电表时零火线接反了,动电表不方便的话把你家总开进线对换试试再说。
你家电器或者线路可能原来就有点漏电了,原来还没暴露出来,换电表后表露出来了,这个如果不是电器的问题就可能和当初装修的时候有关。

麻球小子 202024-06-02