日丰地暖管,装修期间让工人电钻不小心给伤了,要截约10厘米,请问怎么修复,如果用接头用哪种比较好?

希望我的答案对你有所帮助 去去日丰专卖店去买两个地暖管专用接头,把碰伤的地暖管截去用写的日丰地暖管更换上打压试水涂抹泡沫不漏即可。不过这样用不了几年还是会漏水,地暖管是不可以有接头的,我做过地暖,因为接头受不了多久热胀冷缩

依我以希 172024-05-29

要看管子的材质 要是PPR PPRE等PP开头可以直接用 热容器加几厘米一样的管子 烫上管箍就OK
一般地暖都是PP开头的管子
别的材质的管子 我没用过 但是都有专用的接头
我也是做地暖的 我们这都是用的PPRE的管子 饮用水级的管子

骑着猪猪追月亮 142024-05-30

相对来说地暖管坏了修复起来还是比较复杂的,主要有以下几步:
第一步,要确定是否地暖泄露,通常的办法就是打压试验。
第二部,确定泄漏点在哪里,通常从楼下天花板、楼上地面潮湿处判断漏点,不一定准确;
第三部,确定漏点后破拆地面,木地板相对简单,瓷砖地面需要开凿。
第四部,进行漏点修复,PER-T管道可以采用热熔,PEX管路只能使用卡接或卡压件修复;
第五步,进行打压试验,确定修复成功
第六步,恢复地板

yiranrenxiaoyao 92024-05-26

去日丰专卖店去买两个地暖管专用接头,把碰伤的地暖管截去用写的日丰地暖管更换上打压试水涂抹泡沫不漏即可!!希望我的答案对你有所帮助

小东菇1 102024-05-14

我知道PERT的地暖管,如果再装修期间不小心破坏了的话,可以用热熔的方式。不过,地暖管还是不建议有接头的,这样就没有安全的隐患了

丁锋8934 272024-05-09

用热熔接头连接100%没问题