装修问答

机房装修的问题?

机房环境设计标准
依据《电子计算机机房设订绩斥啃俪救筹寻船默计规范》中的有关要求,机房去在使用机房专用空调的情况下:
温度:23℃±2℃(夏季)、20℃±2℃(冬季)
湿度:55%±10%
湿度变化率:<5%不凝露
尘埃:国际B级,粒径≥0.5µm其个数≤18000/m³
噪音:68dB(主机操作人员位置;计算机停机测试)
照度:机房≥400LX;辅助房间≥200LX;应急照明≥50LX
接地电阻:R≤1Ώ,接地电位差≤1V

武汉徐东居佳伴 432024-06-04

不知道您指的监控级别是什么
第一,防火要订绩斥啃俪救筹寻船默求
第二,防静电要求
第三,防雷击要求
第四,环境卫生要求
第五,空气环境要求
第六,后备电力要求

nono521521 82024-05-27

找个20~~30平方的房子,设备和UPS等都放进去,所有设备全部放进机柜,设备摆放时需要注意的是:UPS、机柜都需要前后操作,后面最少保留600mm的空间,如有精密空调的摆放如上。
装饰部分:吊顶最好采用金属的,抗静电地板一定是需要的,架空最少300mm,墙面想简单的话就用乳胶漆吧。
电气部分:在你有发电机的情况下,在大楼配电室安装一个双路电源切换的装置(自动或手动),一路用市电,一路用发电机,从切换好的电源引一路电缆到机房,设备不多装个配电箱即可,注意要安装2级防雷的模块,当切换好的电源进UPS,UPS出线在进入配电箱内空开控制,进入机柜。接地要做好,直接将接地极焊接在建筑物结构的钢架上,所有设备的外壳和接地全部接上。
消防部分:通常情况下,机房要求采用气体消防,分管网和非管网式的,加上控制部分和消防灭火部分的设备估计最少要10几万,这么小的机房估计你们也没这个预算,放几个灭火器算了。反正能烧着的地方也不多,只要配电上没什么问题,估计也就没什么问题了。
空调部分:一个正规的机房设计里会包含精密空调解决温度和湿度的控制,按30平方算大概需要9KW的精密空调,价格约比你的普通舒适型空调贵一倍,不知道你们能不能接受,要是预算不多就买个柜机吧。注意空调室外机的安装位置,要是没地方装室外机那就郁闷了。最好不要用中央空调,就算有都要将风管拆除。一是夜间回关闭,2是容易出现冷凝水,滴进机柜那就倒霉了``哈
安防部分:机房设置门禁控制,在机房的进门处安装摄像机,设置门禁和摄像机的联动功能,即门禁开启后开始摄像,纪录进出人员的信息。
如果还需要监控机房内温度湿度等其他信息,最好安装一套场地监控系统,约10万,主要监控的信息如下:温度、湿度、电流、电压、门禁、摄像机等,同时可以监控UPS、精密空调等设备的运行状态。

阿菈VinU菟 192024-06-02

一般墙壁白色为佳,间出三个小房间弱电设备间,强电设备间,和工作间
电视墙应该放在监控大厅的靠近三个房间的位置处,不要靠墙,(离墙60-80CM方便维护).控制台应该距离电视墙2.5-3米左右。
地板方面,铺防静电地板,安装空调,立式最佳。
室内的温度保持在15到30摄氏度
相对湿度为30%-75%

星闪乐途 52024-06-10

整洁、干燥,能通风

漫山红遍 192024-06-11