装修知道

写字楼走廊的板式排烟风口可以用单层百叶的吗?

1.写字楼装修的墙面需要先进行平整处理。如果是写字楼翻新装修,就先将原来的材料、重新装修设计。
2.建议用大号的平刷进行乳胶漆施工,而不是平常家庭装修采用的滚刷。
3.写字楼装修墙面的时候,也要考虑到写字楼的地面。因此,在发现写字楼办公司地面非常光洁,就可以采用哑光墙漆,反之则采用光面乳胶漆。再环保的乳胶漆在施工的时候,也要将窗户打开,保持空气流通,保证人体健康。

鱼京自心 342024-06-13

匆匆来匆匆走 182024-05-27

据了解,是可以做单层百叶的,就是单层的只能上下调节风向,双层可以上下左右调节风向.但在实际使用中,双层出风口有它的缺点,如噪音问题、难清洁问题等,而且中央空调出风口一般也无必要调节风向。希望可以帮助到你!

冬冻咚洞 222024-06-14

单层格栅风口是单层百叶风口一种,因为单层百叶风口一般分为:单层格栅风口和单层活动百叶风口。格栅风口与格栅回风口是同一种产品,只是回风可能要加过滤网,而格栅风口可以不带网,还有格栅风口有两种讲法,一种是真正的格栅风口,是由众多小格子组成的一个产品.而另一种就是双层百叶,好多人以为双层百叶就是格栅风口,因为双层百叶是由上下两层叶片组成,从面部看起来就像一个格栅一样,所以会有人误解,以上我发两种风口出来给你,1是格栅风口,2是双层百叶.

忘忧毛球 342024-06-10

肯定不行,国家规范明确了必须用专用的排烟口,如果多个防烟分区的风口是常开的,则其支管部位应设置电动排烟防火阀,不然不行的;除非一个防烟分区较大,且设置了多个排烟口的话,则这几个排烟口也可以是常开的,但支管上还应设置电动防火阀。

jewelleryz 172024-06-02
>