装修知道

请问一下各位网友厨房排烟风机参数求大家说一下?

1.排烟风机 专业生产柜式离心风机
    
起订价:¥300
起订量:1台    品牌:科瑞特
系列:消防排烟风机    型号:HTF
2.排烟风机 铝合金风口 风机箱
    
起订价:¥780
起订量:100台    品牌:金光
型号:不定    加工定制:是
以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准

北京青年123 142024-05-15

厨房排油烟一般按照炉头和烟罩投影面积计算排风量。 按炉头的话,一般是2500~3000m?/h一个炉头计算;按烟罩投影面积的话,按照0.5~0.8m/s的投影面风速计算。算出来较大的那个排风量就是你要的设计排风量。

hocc豆叮 152024-05-21

1.排烟风机 专业生产柜式离心风机
    
起订价:¥300
起订量:1台    品牌:科瑞特
系列:消防排烟风机    型号:HTF
2.排烟风机 铝合金风口 风机箱
    
起订价:¥780
起订量:100台    品牌:金光
型号:不定    加工定制:是
以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准

江河装饰 252024-05-17

为了保证净化效果,在实际设计时排烟风量要求严格按照排风罩的吸入风速计算,罩口的吸入风速通常不低于0.5m/s.最小排风量通常用下式计算:L=2000PH
式中:L—排风罩排风量,m3/h;
P—罩口的周长(靠墙的边不计),m;
H—罩口至灶口的距离,m.
用上述公式计算出排风量后再按罩口面积核算罩口吸风速度,保证罩口吸风速度不低于0.5m/s.
在实际工程设计中,往往采用估计的方法,根据《民用建筑暖通空调设计技术措施》中对厨房通风量的规定,厨房通风量也可按如下换气次数确定:
中餐厨房:L=40-50(次/h);
西餐厨房:L=30-40(次/h);
职工餐厅:L=25-35(次/h).

土豆0207 432024-05-22
>