装修知道

室外消火栓型号有哪些?

消火栓按其安装场合可分为地上式和地下式两种。消火栓按其进水口连接形式可分为承插式和法兰式两种。
消火栓按其进水口的公称通径可分为   100mm   和150mm   两种。   
进水口公称通径为   100mm   的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为100mm   消防接口,水带
出水口应选用规格为65mm   的消防接口。   

进水口公称通径为   150mm   的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为150mm   消防接口,水带
出水口应选用规格为80mm   的消防接口。   

消火栓的公称压力可分为   1.0MPa   和1.6MPa   两种。其中承插式的消火栓为1.0MPa、法兰式、   的消火栓为1.6MPa。

我的飞飞 252024-05-31

redfishchy 442024-06-03

外消火栓的型号:一、SN消火栓 公称通径(mm):DN50,DN65 公称工作压力(MPa):1.6 强度测验压力(MPa):2.4 适用介质:清质水,泡沫混合液
二、SNJ65减压消防栓 公称通径(mm):DN65 公称工作压力(MPa):1.6 强度测验压力(MPa):2.4 适用介质:清质水,泡沫混合液

青岛崂山逗号 142024-05-23

SNZW65室内旋转式减压稳压消防栓、SNS65室内单阀双出口消防栓、SNSS65室内双阀双出口消火栓

小喵酱碎碎念 152024-05-21
>