装修知道

博林特偶尔电梯不平层?

跟平层有关的部位是选层器。现在选层器基本上由编码器和干簧管(磁或光电感应开关)组成,通过自学习由干簧管标志层站位置,编码器计算位置脉冲数,在由主板或plc做记忆。所以不平层,你应该考虑,平层感应开关(或叫门区开关)是否性能下降和平层隔板距离是否移动;接下来考虑编码器是否有干扰或损坏。最后就要考虑主控板或plc了。
当然你的根据实际情况来判断,故障时某一层不平,还是每层都不平。是有时平有时不平,还是一直都不平。情况不一,故障点不同

小小追风者 132024-05-20

今天天很蓝 412024-05-19

影响电梯平层有几个方面: 井道数据错误,要重新自学习一下。 速度参数设置错误。 隔磁板不在平层位置。 上下平层感应器距离不合适(单个感应器不在此列)。 旋转编码器故障。 

夜雨初晴999 172024-05-18

电梯不平层可以调下隔磁板或者平层感应器,也可以再变频器主板上调试处理,建议先调下平层感应器再做个自学习 

曦若若往 462024-06-02
>