三楼暖气管道打压试验压力是多少?

首先应该以每一组分、集水器为单位,用水压泵将地暖系统内充满水.同时把系统管道内的气体排净,切记一定要找专业的地暖公司做地暖打压工作 2)缓慢升压至0.6mpa或系统工作压力的1.5倍 3)在升压过程中随时观察和检验地暖管路.地暖管与分.集水器连接点.分集水器及其连接件等处有无渗漏 4)稳压一小时后再检查有无渗漏点 5)确定无渗漏后,将压力再升至0.6mpa,观察15分钟,压力降0.03mpa为合格.

白树dodo 232024-05-25

用专业的打压机,上面有压力表可以很清楚的看到管道内的压力用专业的打压机,上面有压力表可以很清楚的看到管道内的压力

健康是福83 222024-06-05

首先应该以每一组分、集水器为单位,用水压泵将地暖系统内充满水.同时把系统管道内的气体排净,切记一定要找专业的地暖公司做地暖打压工作 2)缓慢升压至0.6mpa或系统工作压力的1.5倍 3)在升压过程中随时观察和检验地暖管路.地暖管与分.集水器连接点.分集水器及其连接件等处有无渗漏 4)稳压一小时后再检查有无渗漏点 5)确定无渗漏后,将压力再升至0.6mpa,观察15分钟,压力降0.03mpa为合格.

了无痕Sky 102024-05-21

这与楼高度有关的。比如你家楼高30米,工作压力在0。3到0。5就足够了,实验压力大约一般1.2倍的工作压力。主要泄压的速度,不要太快就合格。