装修知道

厨房排烟管道排到5楼要大得多的风机?

从烟道的长度看你的饭店也不至于很小,烟道的具体施工涉及最后消防许可证的办理,通常都是一个城市里有关部门制定的几家有资质的厂商做的。设定风速:一般厨房排烟风速为12-20m/s就可以了。计算管道沿程摩擦阻力:H=RL(设每层楼为2.7米×24层+厨房内10米+超出楼顶1米=75.8米)
=4.06×75.8
=307.7(Pa)

多儿的妈咪 302024-05-09

果果果大美 492024-05-12

11千瓦 25寸风柜。

识饮识吃识享受 222024-05-23

净化器大小要看你多少个灶眼了,一个灶眼2000风量机器,依此类推,几个灶眼乘以2就是多大风量净化器。

非人勿扰的2016 352024-05-28
>