国家标准:《建筑物防雷设计规范》“GB50057—2010” 国家标准:《建筑物电子信息系统防雷技术规范》“GB50343—2012” 国家标准:《复合接地极技术条件》“GB/T 21698—2008” 国家标准:《交流电气装置的接地设计规范》“GB50065-2011” 国家标准:《高压输电设备的绝缘配合,高电压试验技术》“GB311.1~311.6-83” 国家标准:《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》“GB50169-2006” 国家标准:《建筑物施工现场共用电安全规范》“GB50194-93” 国家标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》“GB50300-2001” 行业标准:《建筑施工安全检查标准》“JGJ59-99” 行业标准:《交流电气装置的接地》“DL/T621-1997” 行业标准:《交流电气装置的过电压和绝缘配合》“DL/T620” 行业标准:《接地装置工频特性参数的测量导则》“DL475-2006” 行业标准:《电业安全工作规程》(DL408-91) 建设部图集:《建筑物防雷设施安装》“99(03)D501-1” 建设部图集:《等电位联接安装》“02D501-2” 建设部图集:《接地装置安装》“03D501-4”

吃要吃好的 252024-04-24

国家标准:《建筑物防雷设计规范》“GB50057—2010” 国家标准:《建筑物电子信息系统防雷技术规范》“GB50343—2012” 国家标准:《复合接地极技术条件》“GB/T 21698—2008” 国家标准:《交流电气装置的接地设计规范》“GB50065-2011” 国家标准:《高压输电设备的绝缘配合,高电压试验技术》“GB311.1~311.6-83” 国家标准:《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》“GB50169-2006” 国家标准:《建筑物施工现场共用电安全规范》“GB50194-93” 国家标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》“GB50300-2001” 行业标准:《建筑施工安全检查标准》“JGJ59-99” 行业标准:《交流电气装置的接地》“DL/T621-1997” 行业标准:《交流电气装置的过电压和绝缘配合》“DL/T620” 行业标准:《接地装置工频特性参数的测量导则》“DL475-2006” 行业标准:《电业安全工作规程》(DL408-91) 建设部图集:《建筑物防雷设施安装》“99(03)D501-1” 建设部图集:《等电位联接安装》“02D501-2” 建设部图集:《接地装置安装》“03D501-4”

小柚子好啊 162024-04-24

根据设计阶段划分的不同、建筑工程预算可分为初步设计概算和施工图预算,统称基本建设预算或简称建设预算。 预算分类 按设计阶段划分:初步设计概算、施工图设计预算; 按专业划分: 土建工程:一般土建工程预算,构筑物工程预算。 给排水工程:室内工程预算,室外工程预算。 采暖工程:室内采暖工程预算,室外采暖工程预算。 电气工程:室内照明预算,动力配线预算,防雷接地预算。 按费用内容划分:单位工程预算,单项工程预算,总概预算。

追梦少年0215 112024-04-23

一、二、三类防雷建筑接地装置≤10Ω 一、二、类工业建筑防雷接地装置≤10Ω 三类工业建筑防雷接地装置≤30Ω 露天可燃气体储气柜防雷接地装置≤30Ω 露天油罐防雷接地装置≤10Ω 户外架空管道防雷接地装置≤20Ω 水塔、烟囱防雷接地装置≤30Ω 微波站、电视台的天线防雷接地装置≤5Ω 微波站、电视台的机房防雷接地装置≤1Ω 卫星地面站防雷接地装置≤1Ω 广播发射台天线塔的防雷接地装置≤0.5Ω 广播发射台发射机房的防雷接地装置≤10Ω 雷达实验调试场防雷接地≤1Ω 雷达天线于主机工作接地共用接地体≤1Ω