请问怎么跨接地线啊?

您好,很高兴为您解答!建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002上有要求:14.1.1金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:1.镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地跨接的两卡间边线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;2.当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;3.金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接。4.非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。同时,可以查看施工安装图集,上面有详细的做法。

浮生若梦圈 52024-05-25

Lindahellokitty 412024-05-24

因为螺纹连接的镀锌线管要跨接地线主要是保证良好的电气连接。桥架要跨接地线,目的是为了保证电气通路导通性完好以及电气接触良好。接地线的连接应采用焊接,不能采用焊接时,可用螺栓连接、压接、热剂焊方式连接。为了保证电气上的连通,油漆是要刮掉的。焊接后在焊痕外100mm内做防腐处理。所以说螺纹连接的线管要跨界地线。

winonafirst1 212024-06-07

河北高压接地线厂,主营接地线,高压接地线,接地线软铜线,电力设备接地线,电力线路接地线,室内设备接地线,电力施工接地线,高压室接地线,配电室接地线,追求产品和服务的高质量、高信誉,品质好,地址石家庄晋州市电力开发区一号。希望能帮到你。

香城宝地邑人 152024-05-28

金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:1.镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地跨接的两卡间边线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;2.当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;3.金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接。4.非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。