可能你看的是以前的图纸,现在出新民规了(JGJ16-2008) 根据民规13.8.2第1条,配电室需要设置备用照明。 根据民规13.8.6,配电室备用照明照度不低于正常照明照度,时间大于180分钟。 根据民规13.8.5第1条,备用照明转换时间不大于5s。
可能你看的是以前的图纸,现在出新民规了(JGJ16-2008) 根据民规13.8.2第1条,配电室需要设置备用照明。 根据民规13.8.6,配电室备用照明照度不低于正常照明照度,时间大于180分钟。 根据民规13.8.5第1条,备用照明转换时间不大于5s。