零线接地会跳闸吗跳闸是什么原因造成的?

你好。漏电保护开关故名思意漏电了才跳闸,起到保护作用。 三相火加一零线中有一相漏电直接接地了,其电流未经漏保回系统。 造成漏保内零序互感器感应电流增大,经放大电路驱动跳闸机构执行跳闸保护动作。 三相不平的时间不能引起跳闸 ,因为三相不平时但三相总电流和为零。 也就是1+2-3的道理 ,没有零序电流故而不跳闸。

西由位门1 412024-05-25

10快左右 零线和火线用4平方,接地用1.5平方,如果发生接地故障1.5平方的导线流过的短路电流足够使4平方 38A载流量,30A的断路器跳闸,当电器发生漏电,也能将漏电电流引至大地同时使断路器跳闸, 没 有影响

君君如冰 392024-05-30

你好。漏电保护开关故名思意漏电了才跳闸,起到保护作用。 三相火加一零线中有一相漏电直接接地了,其电流未经漏保回系统。 造成漏保内零序互感器感应电流增大,经放大电路驱动跳闸机构执行跳闸保护动作。 三相不平的时间不能引起跳闸 ,因为三相不平时但三相总电流和为零。 也就是1+2-3的道理 ,没有零序电流故而不跳闸。

yf只想依赖祢 52024-06-05

高压电缆接地一般会有保护进行跳闸,进线保护一般不设置接地保护或者不跳闸,但是如果6kV系统采用小电阻接地形式,接地后,接地回路断路器没有跳闸可能会导致进线断路器越级跳闸,如果6kV系统采用小电流接地系统一般不会对主进线有什么影响。

伊可grace 482024-06-06
>