装修知道

哪位懂得隧道防雷接地怎么弄有没有人了解?

1.1低电阻接地模块生产要求ZDM型低电阻接地模块产品是用低电阻材料,采用建筑弓形工艺,利用专用设备高压成型预制成固定形状的接地单元。 
2低电阻接地模块运行环境条件ZDM型低电阻接地模块产品由施工人员按设计要求连接在接地线上并埋设在土壤中,形成统一的接地体,用于降低接地电阻的专用产品,不受气候环境条件影响,适用于各种类型的土壤环境。 
3 低电阻接地模块应用范围广泛适用于各行业中的防雷接地、安全保护接地、交流工作接地、直流工作接地、防静电接地及其他特殊接地。 1.4接地模块的施工应按照产品的设计文件和作业指导书进行。

崽崽龙08 272024-05-04

你好,这样子的话你可以试试看下面的方法介绍
隧道的防雷简单可以将此与地下室等效便可。
地极处理和护盾的钢筋做好焊接;
电缆管道进入和水管等做好等电位处理
等电位端子要在每个电气节点焊接预留。

妮儿1212J 212024-05-01

amandawei201 182024-05-10

一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。      
二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-C系统。零地不能再合为一。   
三、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧。不能与防雷接地连接。   
四、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧。
希望我的回答对您有帮助,望采纳!

小怡子乖乖 102024-05-12

不是技术工种,有点经验的工人都知道怎么弄方便以后生活。另外,改造公司往往费用较高,不如找单工。我家水电改造找的就是单工,很便宜的,设计也很人性化。

晓布丁2011 472024-05-11
>