装修知道

问问防雷接地装置包括哪些部分有谁晓得?

防雷接地包括的部分有:为把雷电流迅速导入大地以防止雷害为目的的接地称为防雷接地。防雷接地装置包括以下部分:
(1)雷电接收装置。直接或间接接收雷电的金属杆,如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等。
(2)接地线(引下线)。雷电接收装置与接地装置连接用的金属导体。
(3)接地装置(即接地线和接地体的总和)。

柠檬朱古力 472024-05-20

防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。
  
一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。
  
二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-C系统。零地不能再合为一。
  
三、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧。不能与防雷接地连接。
  
四、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧。
2 ??组成
  防雷接地装置部分概念:
  1) ??雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地
  线及避雷器等。
  2) ??引下线:用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。
  3) ??接地线:电气设备、杆塔的接地端子与接地体或零线连接用的正常情况下不载流的金属导体。
  4) ??接地体(极):埋入土中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体。分为垂直接地体和水平接地体。
  5) ??接地装置:接地线和接地体的总称。
  6) ??接地网:由垂直和水平接地体组成的具有泄流和均压作用的网状接地装置。
  7) ??接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻的总和,成为接地装置的接地电阻,其数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。同时接地电阻也是恒量接地装置水平的标志。
3 ??防雷分类
  1) ??第一类:制造、储存火工品等,因火花引起爆炸,造成巨大破坏和人身伤亡;具有0区或20爆炸危险场所的建筑物;具有1区或21区爆炸危险场所。
  2) ??第二类:国家重点文物单位;国家级建筑及大型建筑;国家特级及甲级大型体育馆;制造、储存火炸药及其制品的危险建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者;具有1区或21爆炸危险场所,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者;具有2区或22区爆炸危险场所;具有爆炸危险的露天钢制封闭气罐。
  3) ??第三类:除开
一、二类为第三类
4 ??计算
  A1 ??垂直接地极的接地电阻可利用下式计算(图A1)
  当ld时:
  (A1)
  式中:RV ??——垂直接地极的接地电阻,Ω?;
  ρ——土壤电阻率,Ω·m?;
  l——垂直接地极的长度,m?;
  d——接地极用圆钢时,圆钢的直径,m
  A2 ??不同形状水平接地极的接地电阻可利用下式计算:
  (A2)
  式中:Rh ??——水平接地极的接地电阻,Ω;
  L——水平接地极的总长度,m;
  h——水平接地极的埋设深度,m;
  d——水平接地极的直径或等效直径,m;
  A——水平接地极的形状系数。
5 ??防腐蚀
  接地装置容易发生腐蚀的部位主要有:
  
(1)设备接地引下线及其连接螺丝;
  
(2)各焊接头;
  
(3)电缆沟内的均压带;
  
(4)水平接地体
  防腐蚀措施:
  
(1)接地体采用铜材、铜包钢接地体或热镀锌材料;
  
(2)焊接处刷沥青漆或银粉漆;
  
(3)采用阴极保护。希望我的回答对您有所帮助,能得到您的采纳!

1322183606ww 372024-05-25

1、接地装置是指埋设在地下的接地电极与由该接地电极到设备之间的连接导线的总称。这个是打入地基以下土里面的,一般是用金属导体。
2、避雷引下线是将避雷针接收的雷电流引向接地装置的导体,也就是那个白铁。
3、建筑中的等电位联结,是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体用导体连接起来,以减少电位差。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。就是在墙上离地大概50CM有个等电位盒,然后建筑外金属窗安装时又有个铜排线连接到那里。

跟着Serena觅好食 152024-05-11

飘零雨迹 312024-05-26

为所雷电流迅速导入大地以防雷止雷害为目的的接地叫做防雷接地。防接地装置包括以下部分:1)雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等。2)接地线(引下线):雷电接受装置与接地装置连接用的金属导体。3)接地装置:接地线和接地体的总和。1
07、接地装置的埋设有哪些要求?答:接地装置的埋入深度及布置方式按设计要求施工。一般埋入地中的接地体顶端应距离地面0.5~0.8m。1)埋设时,角钢的下端要削尖,钢管的下端要加工成尖或圆管打扁垂直打入地下,扁钢埋入地下要立放。2)埋设前先挖一宽0.6m,深1m的地沟,再将接地体打入地下,上端露出沟底0.1~0.2m,以便焊接接地线。3)埋设前,要检查所有连接部分,必须用电焊或气焊焊接牢固,其接触面一般不得小于是10cm2,不得用锡焊。4)埋入后,接地体周围回填新土夯实,不得填入砖石焦渣等。为测量接地电阻方便,应在适当位置装接接线卡子,以备测量接地电阻之用。5)如利用地下水管或建筑物的金属构件自然接地体时,应保证在任何情况下都有良好的接触。

椰子の童話 162024-05-23
>