(1)暗盒高度在同一水平线上,横平竖直,不得里外倾斜,同时考虑安装位置是否合理,是否会跟其他项目发生位置冲突。
  
(2)确认水电材料品牌
  
(3)看图纸,检查开线槽、暗盒安装、排管布线是否合理、是否横平竖直,强弱电线管距离大于等于15公分以上,强弱电线管交叉部位必须用锡纸包裹,水、电、煤气管距离。
  
(4)确认是否有地暖、中央空调,考虑标高。
  
(5)四分管最多穿三根线、六分管最多穿五根线,线管内电线不允许有接头或者使用旧线行为,强弱电或不同回路的导线不得同管穿设且不得共盒,弱电单管单线排设。
  
(6)PVC线管连接用束结(带胶),线管与暗盒连接用拧紧,再用管卡固定。
  
(7)水管焊接牢固(正对方向必须为左热右冷)。
  
(8)燃气热水器导管统一使用4管,上下用45度弯头连接,便于日后穿管
  
(9)检查各分路荷载与其线径是否匹配,同时检查厨房、卫生间、空调是否单独回路,严禁零线共用。
  
(10)检查阳台排水系统是否合理,如加设洗衣机、拖把池必须保留地漏(防臭、防渗漏、防倒泛水);露天阳台面积大于20m2时,至少排设两个地漏。
  
(11)煤气管道不得暗敷,燃气热水器的排气管不得接入烟道。
  
(12)检查墙面开槽深度是否能保证线槽粉好后低于墙面8mm。
  
(13)电线穿墙须加黄蜡管。
  
(14)配电箱移位,必须加装过线盒。
  
(15)对所有卫生间原有管道进行消音处理,外包保温隔音海绵
  
(16)台盆柜里和水槽处内丝弯头必须出墙3公分,其余内丝弯头出墙1.5公分
  
(2)检查线路是否完好,强电用兆欧表检测,绝缘电阻≥0.5MΩ;弱电用专用检测仪检测。
  
(3)检查水管焊接是否牢固密封,水压表检测,打压0.6兆帕、保压三十分钟;打压试验完毕后,放水检查水管出水量。
  
(4)检查阳台落水管是否有存水弯。
  
(5)检查水、电管排设距离,固定连接是否可靠。
  
(6)卫生间、厨房间地面不允许排设电路。
  
(7)检查接地线的排设情况,镜前灯、户外照明、铸铁浴缸须加接地线。
  
(8)仔细查看图纸,检查各个分路是否按图施工,检查电源排设是否令客户满意(与业主沟通)。
  
(9)确定浴缸型号,如安装铸铁浴缸,检查是否从等电位箱排设接地线到浴缸安装位置。
  
(10)插座暗盒离地面高度不低于750px。
  
(11)需封砌的暗合内电线接头必须焊后包裹绝缘胶带,吊顶、隔墙内的所有电线接头牢固。
  仅供参考

我是娜弟 502024-06-19

我爱微辣 222024-06-11

水电验收:
1)、电气产品是否是符合有关标准的合格产品。 
2)、电气线采用阻燃型暗管铺设,导线在管内不应有结头和扭结。
3)、禁止将导线直接埋入抹灰层内。 
4)、“火线进开关,零线进灯头”,插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定。 
5)、空调及大功率电器应单独设管,电线宜用4平方毫米线。 
6)、电源线、电视线、电话线不得装入同一个管道内。 
7)、开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,紧贴墙面,四周无缝隙。电气工程安装之后,应进行电气通电,灯具试亮,开关控制等。工程竣工后,应向客户提供配线施工图,标明导线规格及走向。
8)、电管拐弯处禁止用弯头,必须用弹簧穿进管子内弯,正常情况下弯头数量不超过3个。
9)对电线的颜色也应该按照规范执行。应为:红、蓝、双色线、白。
其次,管线的安装应该: 
1、管道排列合理,铺设牢固,横平竖直,开关、阀门安装平整,使用灵活、方便
2、隐蔽工程,先要验收后再封闭,一方面你知道做了多少,另一方面知道是怎样做的。例如水改工程,开槽后槽内做没有做防水 。做试压后《打压到10个气压 ,》有无渗漏,出水是否通畅,水表运转是否正常。给水管道及附件连接严不严密,这些隐蔽工程,不能出问题,出了问题,维修都困难。因此正规公司对这一块特别重视,他们往往有专门的水电施工队伍负责安装。有专门设备检测。一些小公司和装修队没有试压设备,往往以通自来水来代替,质量难以保障,水管应选用优质产品如龙胜管。 
3、厨房,卫生间要做防水,要做24小时闭水实验,不渗漏的可以不做。重新铺砖或安装洁具破坏了防水的要重做。淋浴区做到1。8米高 
4、卫生间的地面应该向地漏倾斜,使水能自己流入地漏,不积水。 
关于施工的问题:
1、电源管道一定不能省钱,特别是埋墙管道,不然到时出问题了,想补救也难;
2、埋墙管道如果允许的话,最好做预制管道,预制管道是所有管道是独立的,不存在三岔管道,这样的话,就算要更换线路,或者增加线路,只要利用管道引导线很容易就可以实现; 
3、电源、数据、电视、音响管道独立分开,由于交流电源磁场现象,不分管道,容易产生信号干扰,就想一些人的电视不知道为什么就是没有人家的清晰,不知道为什么自己上网老要重拨一样;
4、电源线一定不能够使用多股线(芯线由多股细铜线绞成),多股线一则散热不良,单芯带负荷能力差,最重要的就是它容易产生电腐蚀(氧化),一旦氧化就容易断芯、发热; 
5、电源线一定要入管道,一则保护电源线,2则防潮防短路;
6、购买电源线一定要买2层保护皮电源线,这样的电源线是会影响散热,但我相信大家都不希望自己的电路短路发生吧?
7、铜线多于220V交流电来说,一般情况下一平方可以安全通过3~4A的电,根据这个原则,估算自己的电器功率,再预留一点余度,选购适合线径的电源线,一般来说家用电源线使用最多的是4平方线和2。5平方线;希望有所帮助。

送哦夏季 442024-06-18

水电验收:
金弓木小火 412024-06-26

你好,成都水电改造工需要注意:说起水电改造,我刚装修完,算是懂一些了。第一次搞装修的一般装修前都没谁注重这方面。我现在算是有一些经验了,总结一下注意事项:
1、一般水电改造在装饰公司里是一个利润较大的施工项目,看上去报价不算贵,但走下来一般都要好几千元甚至过万元。因此要有充分的准备,最好让装饰公司的水电工先进行一下简单测量,估计大概需要的费用,再进行施工。
2、水电的验收方法:水路验收,用试压机打压8kg半小时以上,用手摸检查每个接头位置。电路验收,用万用表检查,看每个根线是否短路、断路。特别注意:水路验收后,再让水工把各出水端口固定好。
3、成品保护:所有水管的进出口,要用堵头堵好,最好用软管把冷热水管连接起来,使两根水管里都充满水。电路:地面的PVC管容易被脚或其他的东西压坏,验收后,用水泥沙浆保护,每个线头用胶布保护,线路复杂要标好编号。特别注意:卫生间要贴砖,最好别用石膏固定水管,因为石膏可能会使磁片空鼓。应该用水泥沙浆固定。
4、负责的施工项目:在与水电工洽谈是时候,一定要问清楚:是否包括安装开关面板?是否负责成品保护?是否负责封管线?是否负责画线路图?。。。
5、谁的垃圾谁负责打扫,并送到小区指定垃圾点。
6、改造完毕后,要用相机拍照,以备今后维修使用如果碰上不正规的装修公司,经常会预收几千的水电改造费,结算时多算几米或上十米很正常;或者管材不按要求买,根本不让业主看到就埋管了,谁能扒开看一下啊。所以装修要找正规的公司还是有保障一些的,我当时是在装修一二三找的装修公司,营业执照、口碑等都经过审核,还算比较省心。