通常采用ZC型接地电阻测量仪(或称接地电阻摇表)进行测量。ZC-8型测量仪其外形与普通绝缘摇表差不多,也就按习惯称为接地电阻摇表。ZC型摇表的外形结构随型号的不同稍有变化,但使用方法基本相同。ZC-8型接地电阻测量仪还随表附带接地探测棒两支、导线三根。使用方法和测量步骤如下:1、拆开接地干线与接地体的连接点,或拆开接地干线上所有接地支线的连接点;2、将两根接地棒分别插入地面400mm深,一根离接地体40m远,另一根离接地体20m远;3、把摇表置于接地体近旁平整的地方,然后进行接线;(1)用一根连接线连接表上接线桩E和接地装置的接地体E′;(2)用一根连接线连接表上接线桩C和离接地体40m远的的接地棒C′;(3)用一根连接线连接表上接线桩P和离接地体20m远的接地棒;4、根据被测接地体的接地电阻要求,调节好粗调旋钮(上有三档可调范围)。5、以约120转/分钟的速度均匀地摇动摇表。当表针偏转时,随即调节微调拨盘,直至表针居中为止。以微调拨盘调定后的读数,去乘以粗调定位倍数,即是被测接地体的接地电阻。例如微调读数为0.6,粗调的电阻定位倍数是10,则被测的接地电阻是6Ω。6、为了保证所测接地电阻值的可靠,应改变方位重新进行复测。取几次测得值的平均值作为接地体的接地电阻。希望我的回答可以帮到你。

chenjialu1988 352024-05-15

自己加设接地装置要装接地线,那如果您加线路中没有接地线的话,就要用2.5米以上的规格为5毫米厚每边为5厘米的角钢(5号角钢),把一头锯成尖头,一头在角钢上打一个8毫米以上的孔,将其打入地下只留10厘米左右以便接上接地线;然后在家里敷设好接地线后将此线用相应的罗钉紧固到接地桩上去,并且将接地桩地面部分做好防锈处理。接地桩可在室外选一适当地方打入地下,如果住的楼房,就相对困难些了,但也没办法,后加接地装置也只能这样做。有万用表或者摇表的话用表测一下地线与大地(可以选择金属门窗、屋里的钢筋、水管等)的连通情况,如果不通证明地线虚接,另外由一个比较简单的方法,家里使用的电脑机箱如果有静电(被电)的话,电线也是没接的

掉了BOWL 122024-05-03

好意萊傳媒 392024-05-15

低压开关柜接地检测方法:1,分开变压器高低压开关。2,分开变压器中性点接地。3,采用接地电阻摇表摇测接地电阻。4,采用绝缘电阻摇表,摇测变压器副边绕组对地绝缘电阻。5,你的提问不清晰,标题问的是低压柜,内容问的是变压器。

周一小姐 232024-05-13

人工接地体安装流程标准准备工具:铁锹、洋镐、铁锤、液压工具、电焊机、接地电阻摇表。准备辅材:电焊条、铜线鼻子、绝缘胶布,防锈漆安装步骤:土壤电阻率测试、人工接地体的制作、接地母线安装、人工接地体接地电阻测试、降低接地电阻的技术措施。一、土壤电阻率(ρ)测试在进行土壤电阻率测量之前,宜先了解土壤的地质构造,并参阅下表,对所在地土壤电阻率进行估算。1.土壤电阻率的测量采用四电极探测法进行测量。2.测试方法如下图所示(测试仪表以ZC—8型接地电阻测量仪为例)