防雷接地工程量如何计算有高手清楚吗?

1、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算,若设计有管帽时,管帽量按加工件计算,一般在三类土以上的地方使用钢管接地极你必须使用管帽,管帽一般是厚度6MM,直径 80--90的钢板组成。 
2、接地母线敷设,按设计长度以“m”为计量单位计算工程。接地母线、避雷线敷设均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度量另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算工程量, 计算主材费时应另增加规定的损耗率。 
3、接地跨接线以“处”为计量单位,按规程规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。 
4、避雷针的加工制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行“一 般铁件”制作子目或按成品计算。 
5、半导体少长针消雷装置安装以“套”为计量单位,按设计安装高度分别执行 相应子目。装置本身由设备制造厂成套供货。 
6、利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“10m”为计量单位,每一柱子内按 焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。 
7、断接卡子制作安装以“套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计 算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。 
8、高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”定额,电缆支架的接 地线安装应执行“户内接地母线敷设”子目。

藏青妹妹 282024-06-13

360U233840390 102024-06-13

计算利用主体结构钢筋作避雷引下线工程量时,应按设计要求计算,当设计要求利用其中两根主筋时,工程量应按被利用主筋总长度计。
?利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“?10m?”为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑;如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。?
断接卡子制作安装以“套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡手安装按每井一套计算。?
?高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”定额,电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”定额;???
?均压环敷设以“?m?”为单位计算,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈粱中心线长度。以延长米计算。?
?钢、铝窗接地以“处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。?
?柱子主筋与圈梁连接以“处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈粱钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋以“处”数按规定设计计算。

蝶澈0825 392024-05-31

防雷及接地装置工程量计算规则一、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。二、接地母线敷设、避雷线敷设,按设计长度以“10m”为计量单位计算工程量。

0.0哆啦A梦0.0 262024-05-27

防雷及接地装置工程量计算规则
一、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。
二、接地母线敷设、避雷线敷设,按设计长度以“10m”为计量单位计算工程量。其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材费时应另加增加规定的损耗率。
三、接地跨接线以“处”为计量单位,按规范规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处” 计算。
四、避雷针的加工制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行“一般铁件”制作定额或按成品计算。
五、半导体少长针消雷装置安装以“套”为计量单位,按设计安装高度分别执行相应项目。装置本身由设备制造厂成套供货。
六、利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“10m”为计量单位, 每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。
七、断接卡子制作安装以“套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。
八、均压环敷设以“10m”为单位计算,主要按利用圈梁内主筋作均压环接地连线考虑的,其工程量按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。
九、钢、铝窗接地以“处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。
十、柱主筋与圈梁筋连接以“10处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按设计规定计算。

一、降阻剂的埋设以“kg”为计量单位。

贪吃女王Grief 422024-06-10
>