装修知道

接地极的价格知道的告诉下有没有人清楚?

采用多组地极组合为接地网的形式。有时还会做成环形接地网的,以保证接地电阻在4Ω以下、和确保可靠性的。配电室的接地系统,地下部分由接地极用镀锌铁L50x5或镀锌管,接地带用-40的镀锌扁铁。每隔一段打一接地极,土壤不好的情况下应增加接地极,与避雷系统先分开,用接地摇表做好测试,如小于4欧,为合格。如果达不到,则加长接地范围,实在不行则更换土壤。达到标准后与避雷系统连接,做好防腐处理,作隐蔽工程记录。地面为明装,在配电室内离地300MM左右周围布一圈,每隔一段有一接点。与变压器接零为专用。各设备外壳保护接地分别引至各工作设备。

柚柚滴溜溜 492024-05-05

防雷接地件1/4馈线专用避雷装置品牌/型号:东方旭普/1/4接地件|类型:通讯工程防雷装置|型号:1/4接地件报价:100.00元防雷接地极报价:950.00元。以上的价格均来自于网络,具体的价格可能会有出入,具体已购买的时候为准。希望可以帮助到你。

我不是水蜜桃 402024-05-20

你好,价格130--400元,接地线是用于保护接地用的,接地网是用于避雷、防止静电、屏蔽等用的。接地网可以当接地线使用,而接地线要分情况。如果是设备的接地线,需要往接地网牵引,其他就没多大区别。比如说一栋建筑,当做好避雷系统、接地极等,

桃子爻爻 372024-05-24

接地极角钢 价格=重量*单位重量的价格 重量 =体积*密度=长*宽*高*密度=0.05m*0.005m*2.5m*7.85(钢的密度)=0.04906t 单位重量的价格=4200 一根的价格=0.04906*4200=206.0625元/根

牛奶荡糕 402024-05-10

萌萌cxm1004 102024-05-05

一般以点划线表示水平接地极,材料一般为热镀锌扁钢,以网格形式构成水平接地网,在面积方法以及土壤电阻率一定的情况下,主要作用是均压,角钢一般作为垂直接地极,作为泄流。因为支路上地线不多,允许压在一个接线端子上。最重要的是接线端子要压紧,接线要牢固可靠。

贝克街流浪猫 212024-05-25
>